Добро пожаловать на форум. Отзывы о тепловых насосах, эксплуатация тепловых насосов, тепловые насосы в России, геотермальный контур, геотермальные тепловые насосы, горизонтальный коллектор, вертикальный коллектор, продажа тепловых насосов, купить тепловой насос, установка тепловых насосов. Зарегистрируйте на форуме, чтобы создавать и принимать участие в жизни форума и получить ответы на волнующие Вас вопросы!
Фотография

Практическое Использование "воздушно-Водяных" Тепловых Насосов В Плавательных Бассейнах

гвс нагрев воды в чаше нагрев воздуха приточки

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1
АЛЕКСС

АЛЕКСС

    Новый пользователь


  • 3 сообщений
  • ГородНовосибирск
  • Тепловой насос для отопления:Да

В  целях  выполнения  государственных  задач  по  внедрению  передовых  энергосберегающих  технологий   на  спортивных  объектах  города  Новосибирска  и   Новосибирской  области   сообщаю  Вам  о  первоначальных  результатах   эксплуатации   «воздушно-водяного»   теплового  насоса   (данное  оборудование  относится  к  категории  Возобновляемых  Источников  Энергии).

           Мы  полгода  изучали  это оборудование, применительно к  бассейнам  с большим  объемом  воды  в  чаше ( от  400 м3), приобрели  и  установили  в  плавательном  бассейне  «Олимпик» , ул.  Новогодняя 20/4.

           В  результате  за  2 года  эксплуатации   имеем:

--- потреКак я вас всех люблю!  18 кВт  электроэнергии   получаем  72 кВт  тепловой  энергии,  т.е. коэффициент  преобразования  равен 4;

--- получили  автономный  источник  теплоснабжения  (для  нагрева  воды  в  чаше бассейна,  как  источник  ГВС  для   душевых,  и   автономного  нагрева   воздуха),  т.е. бассейн  работает  всегда,  вне зависимости  от   городских  тепловых  сетей  (аварии,  ремонты,   падения  давления,   длительные  отключения  на  тепловых  сетях),  особенно  в  весенне – летне -- осенний  периоды;

--- установив  дополнительно   напорный   накопительный  бак   на   2 м3   мы  решили  вопрос  автономного  ГВС  душевых  помещений  бассейна;

--- реально  экономим  на  коммунальных  платежах  за  теплоснабжение  и электроэнергию;

--- при  запуске  теплового  насоса  в  эксплуатацию  нет  необходимости  во всевозможных  согласованиях,  т.к.  нет  подключения  к  тепловым  сетям;

--- тепловой  насос  установлен  в  венткамере  бассейна,  где  температура  всегда  +20 -- +30град., поэтому КПД – высокое  (может  быть установлен  в  любом  техническом  помещении  площадью  не  менее  50 м2);

--- возможность  утилизации  воздуха,  выбрасываемого  вытяжной  вентиляцией  с высоким  температурным  потенциалом  ( +25-- +30 град.);

--- совместимость  со  всеми  системами  водяного  отопления;

--- тепловой  насос  абсолютно  взрыво-  и  пожаробезопасен,  т.к.  нет:  открытого огня;  сжигаемого топлива;  опасности  угореть  или  отравиться;  ни одной  детали нагревающейся  до  температур  способных  вызвать  воспламенение  горючих материалов;

--- отсутствуют  аллергено - опасные  выбросы  в  помещение,  и   не используются запрещенные  хладагенты;

--- полностью  автоматический,  и   не требует  сложного  технического обслуживания  в  процессе  эксплуатации  ( принцип  работы  холодильника  наоборот);

--- не образует  вредные  окислы  типа  СО,  СО2,  NOx,  SO2,  PbO2;

--- при  работе  теплового насоса  электроэнергия  затрачивается  только  на  работу  компрессоров  и  циркуляционных насосов;

--- использование  тепловых  насосов  на  нагрев  теплого  пола  на  обходных дорожках  чаши  бассейна;

--- высокая  степень  надежности  в  эксплуатации (до 30 лет);                                                                                                    

--- тепловой  насос  может  работать   и   в  режиме   кондиционирования   воздуха ( как  дополнительный  бонус );

--- возможность  установки  тепловых  насосов  на  нужды  нагрева  воды  на  таких  объектах,  как:  загородные  спортивные  базы ,  детские  оздоровительные  лагеря,  многофункциональные  спортивные  комплексы,  крытые  ледовые  катки,  детские  дошкольные  учреждения,  коттеджи,  турбазы,  санатории,  профилактории  и  пр.

 

         ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ   ТЕПЛОВОГО  НАСОСА   «ВОЗДУХ – ВОДА»   УСТАНОВЛЕННОГО   В   ПЛАВАТЕЛЬНОМ   БАССЕЙНЕ   « ОЛИМПИК », ул. НОВОГОДНЯЯ   20/4

·        Тепловая  мощность :                                                      не  менее  72 кВт

·        Потребляемая  мощность:                                               не  более  18 ,2 кВт

·        Производительность :                                                     1600 литров в час ( при     нагреве воды  с + 10 до + 60 градусов)

·        Температура  (макс.)  нагреваемой   воды  на  выходе  из  теплового  насоса :   + 60 градусов  С

·        Напряжение питания :                                                     380 В / 50 Гц 

·        Используемый  хладагент :                                             R 407C /R 22

·        Тип  компрессоров:                                                          Copeland ( 4 шт.)

·        Температура  ( окружающего воздуха)  для эксплуатации  теплового насоса :    от  -- 10  до +45 градусов;

·         Габаритные  размеры  ( Д *В *Ш  в  мм)                      2000  # 2200  # 1000

·         Вес                                                                                     700  кг

 

Примечание:         1. При  нагреве  тепловым  насосом  поступающей  в  него  обратной  воды  с  теплообменников  водоподготовки  (+35 - +40 град.С)   его производительность  увеличивается  в  2 - 3 раза .

         2. Тепловой  насос  работает  автономно,  используя  только  источники  ХВС  и  электроснабжения.

         3.  В  п/б «Олимпик» объем  воды  в  большой  чаше составляет   400 м3,  нагрев воды  осуществляется  тепловым  насосом  (мощность 72 кВт)  через  установленные  (в  системе  водоподготовки)  водяные  проточные  водонагреватели (теплообменники),  марки  «Pahlen» (Швеция)  в  количестве  3 шт.  по 75 кВт  каждый.

          4.  В апреле  2013 года  мы  установили  в  нашем  новом   п/б «Академ -Волна»,  ул.Полевая 5 А,  тепловые  насосы  в количестве  2-х  штук  по  36 кВт тепловой  мощности  каждый  (потребляет  9 кВт  электроэнергии)  на нужды :

--- автономного  нагрева  воды  в  большой  чаше бассейна  объемом  660 м3;

--- автономного  нагрева  воздуха  в  большой  и  малой  чашах  бассейна  через  существующую  приточную  вентиляционную  систему (для  создания  оптимального  микроклимата),  согласно  требованиям  СанПиН.

         5.  В  2014 году   начаты   работы  по  установке   тепловых  насосов    (2 шт.  по  36 кВт  тепловой  мощности  каждый)   в   п/б «Бригантина»,   ул. 1905г.  39/1,  на  нужды  автономного  нагрева  воды  в  чаше   бассейна  (400 м3)  и   в  системе  ГВС.

 

       Приглашаю  всех  заинтересованных  специалистов  посмотреть  работу  тепловых  насосов    в   п/б «Олимпик»  и   п/б «Академ-Волна».

 

       В заключении  добавлю,  что:

---  тепловые  насосы  широко  используются  в  странах   Западной  Европы               ( особенно в  Германии,  Дании,  Бельгии,  Голландии),  Японии ,  США,  Китае,  где  существуют  специальные  государственные  программы  по  стимулированию  населения  при   внедрении  передовых  энергосберегающих  технологий;

---  ни  в одном спортивном (стационарном)  бассейне,  и  других  спортивных  объектах  Урала,  Сибири  и  Дальнего Востока  не используются тепловые  насосы  на  нужды  нагрева  воды  в  чаше  бассейна  и  в  системе  ГВС  (данные  за  2013 г.).

 

        Условия  поставки,  установки,  пуско–наладки   и  эксплуатации   тепловых  насосов,  их  стоимость,  обсуждаются   индивидуально   в  каждом   конкретном  случае,  с   выездом   на  объект.

                                                                

       С  Уважением,  Алексей  Сидоров,  инженер  по  эксплуатации  и  ремонту            ( с  2009 г.  по  2013 г.)     МБУДОД   СДЮШОР  по  водным  видам  спорта,   г.Новосибирск   ул. Лазурная 10/3

с  2013 г. –  инженер  по  технадзору  ГУП  НСО  ХОЗУ

тел.  +7 913 921 31 78  

                                                               тел.  8 (383) 292 03 98                                                                                                

                                       e-mail:   srv.alex.711@mail.ru                                                                   

                                                                                                                                                                      


  • admin это нравится

#2
Alexandr

Alexandr

    Администратор


  • 73 сообщений
  • Тепловой насос для отопления:Да

Спасибо, очень интересно.



#3
ALTALGROUP RUSSIA

ALTALGROUP RUSSIA

    Пользователь


  • PipPip
  • 11 сообщений
  • Тепловой насос для отопления:Да

Наши поздравления довольным владельцам ТН !!!